CoolMasterNet

CoolMasterNet è un gateway versatile per collegamento di sistemi di condizionamento VRV/VRF (Daikin, Sanyo, Toshiba, Fujitsu, LG, Mitsubishi Electric, Hitachi & Mitsubishi Heavy,MIDEA,TRANE) a sistemi di supervisione o ad altri controllori industriali.

Attraverso il protocollo ModbusRTU, ModbusTCP, BACnetIP oppure KNX, il gateway CoolMasterNet abilita il controllo completo ed il monitoraggio delle unità interne e fornisce anche l'accesso ai parametri dei sistemi VRV (versione CoolMasterNet Pro).

In altre parole il CoolMasterNet nasconde la complessità della comunicazione tra le unità di condizionamento interne (incluso il livello fisico) e fornisce una interfaccia standard su protocollo Modbus RTU con livello fisico RS485, oppure su interfaccia Ethernet con protocolli Modbus TCP o BACnet IP, oppure su interfaccia KNX. Infie è presente su porta RS232 un protocollo ASCII standard, la cui integrazione è già presente nei principali sistemi di Home Automation (Control4, BTicino, ecc..). L'interfaccia creata lato BMS è uguale ed indipendente dalla marca di VRV/VRF collegati. In questo modo è possibile creare una interfaccia verso SCADA, pannelli o PLC uniforme e non è necessario cambiarla per ogni nuova installazione.

Le operazioni realizzabili verso le unità interne sono accensione e spegnimento,modalità riscaldamento,modalità raffrescamento, modalità Fan, selezione deumidificatore, impostazione del set di temperatura, controllo della velocità del ventilatore, controllo delle alette (per unità montate a muro o cassette interne), Reset allarme filtro, operazioni di gruppo (tutti accesi, tutti spenti).

I dati che possono essere monitorati sono gli allarmi, la temperatura, lo stato di funzionamento (acceso/spento), la modalità di funzionamento (raffrescamento/riscaldamento/ventilazione/deumidificazione), la velocità del ventilatore (alta/bassa), allarme filtro, alette.








Limitazioni

Il CoolMaterNet supporta al massimo 10 unità esterne con un massimo di 128 unità interne per linea. E' possibile acquistare una licenza per attivare la seconda linea, raggiungendo così le 256 unità interne. La procedura di installazione è molto semplice. Basta collegare il gateway al bus e assegnare indirizzi. Operazione possibile da termostato del produttore o da THERMOPAD.


Versione PRO

La versione PRO consente di controllare e monitorare tutte le unità interne (on/off, set point, velocità fan, operation mode, filter sign, codici errore, room temperature) e tutti i parametri interni delle unità esterne, quali condensazione, evaporazione,temperatura ambiente esterna,consumo potenza del sistema (corrente), apertura valvole, giri inverter. Inoltre per le unità interne la temperatura di ritorno dell'aria, dei gas e dei liquidi liquidi, apertura delle valvole.

La versione PRO attualmente esiste solo per le seguenti marche Daikin, Mitsubishi Electric e Hitachi.


Sono disponibili i driver per collegarsi a CoolMasterNet per i seguenti sistemi :
  • Vantage I driver sono disponibile nel database dei driver Vantage
  • Crestron Driver scaricabili da Building Intelligence Group Srl
  • HAI Driver disponibili nel database dei driver HAI
  • Control4 Driver scaricabili da Extra Vegetables CONTROL4
  • Driver scaricabili da Control4 Turkey
  • RTI Driver disponibili in RTI drivers database
  • Savant Driver disponibili in Savant drivers database
  • CUE Driver possono essere scaricati da CUE drivers database
  • Phillips Dynalite Driver possono essere scaricati Vantage drivers database
  • Lutron Driver possono essere scaricati da Lutron drivers database
  • Ness Driver possono essere trovati nel Ness drivers database
  • Smart HDL Driver possono essere trovati nel Smart HDL drivers database
  • Bticino - My home Driver possono essere trovati in Bticino - My home drivers database
  • AMX Driver scaricabili da BNR Controls
  • TeleTask
  • Unitronics Driver possono essere trovati in Unitronics drivers database
  • KNX Si possono utilizzare con CD Innovation products
  • LiteTouch Driver disponibili da distributori
  • Beckhoff
  • Waga
  • Domintell Driver disponibili da distributori
  • DemoPad Driver disponibili nel database produttore
  • BitWise Driver disponibili nel database produttore
  • Push Controls Driver disponibili nel database produttore
  • URC Driver disponibili su sito Extra Vegetables

E' possibile configurare il gateway per poter funzionare in parallelo con un pannello per il controllo locale dell'unità interna. Per fare in modo che i due dispositivi coesistano è necessario impostare il gateway in modalità Slave. Bisogna collegarsi all'interfaccia RS232 del gateway con un cavo seriale e con programma TELNET.



CoolLinkHub e CoolLinkPlug

I dispositivi CoolLinkHub e CoolLinkPlug permettono l'integrazione di tutte le unità VRV/VRF che non hanno il collegamento bus posato con l'unità esterna. Il CoolLinkPlug è specifico per la marca dell'unità e si connette direttamente all'unità interna. Un bus RS485 collega poi i diversi CoolLinkPlug con il CoolLinkHub che si occuperà di acquisire tutte le variabili e renderle disponibili sui protocolli standard MosbuRTU o ModbusTCP.



Quando utilizzare la soluzione CoolLinkHub + CoolLinkPlug?
La soluzione è perfetta quando le unità da acquisire sono meno di 10. In questo caso i costi del sistema sono inferiori a quelli del CoolMasterNet.








Unità testate con il prodotto

Il gateway è stato usato dai nostri clienti con i seguenti prodotti:
  • DAIKIN (collegare f1 ed f2)
    Unità esterne:RXYQ12P9,RXYSQ5PA7V1B,RXYSQ5P8Y1,RXYQ8T7Y1B,RXYQ16T7Y1B,REMQ10P8Y1B,REMQ12P8Y1B,RXYQ18P7W1BA,RXYSQ,RXYQ-M/P (VRV II,VRV III),RXYK (VRV),RXYSQ-M/P (VRV Small),RXY-M
    Unità interne:FXDQ,FXNQ,FXFQ,FXDQ,FXSQ,FXCQ,FXLQ,FXFQ,FXKQ,FXZQ,FXDQ,FXSQ,FXAQ,FXUQ,FXMQ,FXHQ,VAM,VKM.
    Supporta anche FDXS e FBQ nuove con terminali f1 f2, se non presenti è necessario adattatore di rete D3: DTA112 e KRP928.

    Possibilità di funzionare contemporaneamente a touch screen DCS601C51

  • SANYO / PANASONIC
    Unità esterne: SPWCR485GX,MFL,EFL,SPW_CO,SPW-C,SPW-CR,SGP-EZ,SGP-EW
    Unità interne: SPWK075XH,SPWK095XH,SPWK0125XH,NWFL,NDSLP,NDLP,NDHP,NKFL,NK2FL,NPFL,NFFL,NFMFL,NKSFL,SPW-X,SPW-ADR,SPW-SR,SPW-LDR,SPW-XM,SPW-U,SPW-US,SPW-FUR,SPW-UMR,SPW-FTR,SPW-K,SPW-KR,SPW-FR,SPW-FMR

  • ARGO VRF (compatibile SANYO)

  • HITACHI (collegare in parallelo su H Link)
    Unità esterne:RAS-4HRNM2E,RAS-FSN,RAS-FXNE
    Unità interne:RCI,RCD,RPI,RPC,RPK,RPF,RPFI

  • LG (collegare a terminali unità esterna Inter A e Inter B)
    Unità esterne: MultiV3,ARUB-LT2,ARUB-LT2,ARUN-LT2,ARUN-GS2,ARUN-LR2
    Unità interne:artcool,ARNU-GB1G2,ARNU-GCFA2,ARNU-GTEC2,ARNU-GB1G2,ARNU-GSER2,ARNU-GTMC2,ARNU-GCEA2,ARNU-GBHA2,ARNU-GSF12,ARNU-GBRA2,ARNU-GCFU2,ARNU-GTJC2,ARNU-GSEL2,ARNU-GBGA2

  • MITSUBISHI
    Le unità devono essere dotate di M NET adapter.
    Unità esterne: PUHY,PURY,PQHY,PQRY,PUMY
    Unità interne SEZ -KD25 VAL,SEZ -KD35 VAL (anche in presenza di controllore Mitsubishi GB-50 e GB150 ),PKFY,PFFY-P-VLRM,PFFY-P-VLEM,PFFY-PVKM,PCFY-P-VGM,PLFY-P-VBM,PLFY-P-VCM, PLFY-P-VLMD,PMFY-P-VBM,PEFY-P-VMS1,PEFY-P-VMM,PEFY-P-VMH,Mitsubishi City Multi
    Possibilità di funzionare contemporaneamente a pannello AG-150

  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
    Unità esterne:FDCA,FDC
    Unità supportate KX6,KXR6,FDTA,FDCT,FDTSA,FDTQ,FDUA,FDQS,FDEA,FDFL,FDT,FDTQA,FDTS,FDUMA,FDUM,FDKA,FDE,FDFUA,FDTCA,FDTW,FDTWA,FDU,FDQSA,FDK,FDFLA,FDFU
    In caso di recupero calore il gateway va collegato a macchina esterna.

  • TOSHIBA
    Unità Esterne:MCY-MAP..HT,MMY-MAP..T8,MMY-MAP..HT8,MMY-MAP..FT8
    Unità esterne:MMU-AP..H,MMU-AP..MH,MMU-AP..WH,MMU-AP..YH,MMD-AP..BH,MMD-AP..H,MMD-AP..SPH,MMC-AP..H,MMK-AP..H,MML-AP..H,MML-AP..BH,MMF-AP..H,MMD-AP..HFE

  • SAMSUNG
    Per unità esterne ed interne Samsung

  • MIDEA
    Supporta fino a 256 unità interne, e 64 unità esterne.
    Serie:V4 Plus,V4 Plus S,V4 Plus K
    Unità esterne: MDV-V,MDV-W,MDVC-W
    Unità Interne: MDV-D-Q1,MDV-D-Q2,MDV-D-Q4,MDV-D-Q4-A,MDV-D-T1,MDV-D-T2,MDV-D-T3,MDV-D-G,NDV-D-DL,MDV-D-Z

  • TRANE
    Supporta fino a 256 unità interne, e 64 unità esterne.
    Unità esterne: 4TVVT,4TVR
    Unità interne: 4TVS,4TVA,4TVW,4TVX,4TVD,4TVH,4TVF,4TVG,4TVE,4TVC,4TVB



THERMOPAD
Touch screen per controllo delle unità interne con backlight. Design moderno per inserimento in scatola a muro 3 moduli Gewiss o BTCINO. Possibilità di controllare ingressi/uscite da thermopad (ad esempio riscaldatori elettrici, riscaldamento a pavimento). Funzioni di timer: 50 operazioni settimanali, più 4 timer on/off. Può sostituire completamente ad esempio un remote contrller del tipo RCS-TM80BG.



COOL REMOTE
E' possibile, collegando la Ethernet del CoolMasterNet ad internet, monitorare e comandare tramite dispositivi mobili il proprio impianto.



Per un demo della funzionalità:


La registrazione su CoolRemote del proprio CoolMasterNet è gratuita. Funziona su:
  • Android
  • iOS
  • Windows Mobile

Si consiglia utilizzo con browser web Chrome.