Buongiorno,
 
abbiamo inviato l’ordine per il dispositivo IR 794PH09 nei giorni scorsi e sono in attesa di ricevere il tutto.

Le volevo chiedere questo chiarimento:
  • Il software che normalmente uso per la programmazione dei miei PLC prevede l’inserimento di un indirizzo IP, essendo prevista la connessione allo stesso attraverso la porta ethernet del mio PC; esempio:
    • Main Computer (è il mio PC): 192.168.11.10
    • PLC EXO in campo, connesso al mio PC con cavo ethernet,: 192.168.11.95;
    • Routing: come comunicazione network è prevista la porta TCP/IP 26486
  • Nel momento in cui configuro il dispositivo InHand e collego il mio PLC allo stesso ed utilizzo device touch con connessione 3G come devo modificare queste regole di routing  ?
Vi chiedo la cortesia di supportarmi in questi primi first step in modo da essere in futuro autonomo nelle attività di connessione.

La ringrazio e saluto cordialmente.
More
02 Aug 2016 10:28 #467 by marcom
Buongiorno,

il Device Touch, una volta connesso in VPN al server Inhand e connesso all'impianto desiderato, inserisce delle regole di routing statiche nelle impostazioni del proprio PC.

Tali regole sono relative al singolo dispositivo configurato sul server g.inhandnetworks.com
Ad esempio se sul sito configuro come dispositivo connesso al router e da raggiungere il PLC 192.168.11.95, quando mi collegherò all'impianto il server invierà al PC la regola che indica come raggiungere il PLC attraverso il tunnel VPN.

Tale regola, avendo maschera di sottorete /32 avrà priorità anche rispetto alla regola già presente su PC che permette a questo di raggiungere i dispositivi in rete locale.


Le impostazioni che utilizza sul suo software di programmazione non cambiano. L'unico parametro che eventualmente va cambiato, se presente, è il tempo di timeout che nel caso del collegamento via rete cellulare dovrà essere più lungo.

A disposizione per ulteriori informazioni