normal Collegamento Coolmasternet su bus Sanyo

  • Luca R
  • Luca R's Avatar Topic Author
03 May 2016 16:42 #272 by Luca R
Buonasera,

un dubbio prima di andare ad installare.. posso collegare il coolmaster in qualsiasi punto del bus Sanyo? o deve essere necessariamente collegato a monte? In altre parole posso collegarlo in parallelo su qualsiasi morsetto U1U2 di qualsiasi delle unità interne?
More
03 May 2016 16:45 #273 by marcom
Replied by marcom on topic Collegamento Coolmasternet su bus Sanyo
Buonasera,

non è importante dove collega il CoolmasterNet sul bus Sanyo.
L'importante è come lo collega: se fa un "entra-esci" anche sul CoolmasterNet allora non ci sono problemi. Se invece deriva dai morsetti di un'unità un ramo per raggiungere il CoolmasterNet, allora deve fare in modo che questo spezzone sia il più corto possibile.

Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)