normal Coolmasternet con Daikin - SWING

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
23 Aug 2018 17:59 #1434 by Anonimi
Coolmasternet con Daikin - SWING was created by Anonimi
Salve,

ho un Coolmasternet per acquisire unità Daikin. Riesco a leggere e controllare tutti i dispositivi.
L'unico valore con alcuni problemi è lo SWING. Riesco a cambiarlo da modbus ma non riesco a leggere lo stato corretto. Se lo cambio dall'unità modbus, modifica il suo stato ma se cambia swing da unità remota, in modbus questo valore non viene aggiornato.
Perchè?

Attendo Vostro riscontro.
Cordiali saluti
More
23 Aug 2018 18:02 #1435 by marcom
Replied by marcom on topic Coolmasternet con Daikin - SWING
Buonasera,

nei sistemi Daikin lo SWING non viene segnalato tramite il bus D3Net. Il controller centrale non può quindi vedere lo stato dello swing se è stato modificato dal controller locale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.