normal Strano Errore su Coolmasternet - nessuna comunicazione

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
18 Dec 2018 11:53 - 18 Dec 2018 11:54 #1547 by Anonimi
Buongiorno,
Un cliente ha acquistato alcuni mesi fa un Coolmasternet KNX ed ha sempre funzionato.
In questo momento segnala l'errore allegato su diverse unità e il cliente non può controllare le unità da KNX.

Sul bus c'è anche un pannello touch Mitsubishi AT-50B

Cosa potrebbe essere?
Grazie
Attachments:
More
18 Dec 2018 11:56 #1548 by marcom
Buongiorno,

6607/6608 è un codice di errore ME quando si aggiunge / rimuove un controller.
La soluzione è resettare il sistema, ovvero riavviare le unità interne ed esterne.
I problemi non sono elettrici ma logici. Le unità Mitsubishi non amano la situazione quando un dispositivo collegato a MNet non è più presente.
Ogni volta che si spengono le unità interne il dispositivo CoolMasterNet "si innervosisce" per la sua assenza.

A disposizione per ulteriori informazioni

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)