03 Nov 2020 08:22 #1985
by Anonimi
CoolMasterNet - temperature su KNX con sistema Mitsubishi Electric was created by Anonimi
Salve,
ho un sistema Mitsubishi Eletric e vorrei passare le temperature alle unità tramite interfaccia KNX del gateway, quindi programmare con ETS la scrittura di queste temperature nel CoolMasternet che a sua volta le deve passare alle unità Mitsubishi.
Quindi dovrebbero esserci dei registri KONNEX nell'area del Coolmasternet dove poter scrivere un valore tramite Konnex e poi il CoolMasterNet li passa al VRV per regolare la temperatura.
è possibile?
Attendo riscontro.
Grazie
ho un sistema Mitsubishi Eletric e vorrei passare le temperature alle unità tramite interfaccia KNX del gateway, quindi programmare con ETS la scrittura di queste temperature nel CoolMasternet che a sua volta le deve passare alle unità Mitsubishi.
Quindi dovrebbero esserci dei registri KONNEX nell'area del Coolmasternet dove poter scrivere un valore tramite Konnex e poi il CoolMasterNet li passa al VRV per regolare la temperatura.
è possibile?
Attendo riscontro.
Grazie
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
03 Nov 2020 08:24 #1986
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic CoolMasterNet - temperature su KNX con sistema Mitsubishi Electric
Buongiorno,
Sì, questo è possibile per il sistema VRF di Mitsubishi Electric.
Nel CoolMasterNet esiste un oggetto gruppo temperatura ambiente in che è scrivibile. La temperatura che scrivi su questo oggetto verrà trasferita all'unità interna corrispondente.
Una condizione critica è che le unità interne Mitsubishi devono essere configurate correttamente per funzionare con sensori di temperatura esterni.
Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti
Sì, questo è possibile per il sistema VRF di Mitsubishi Electric.
Nel CoolMasterNet esiste un oggetto gruppo temperatura ambiente in che è scrivibile. La temperatura che scrivi su questo oggetto verrà trasferita all'unità interna corrispondente.
Una condizione critica è che le unità interne Mitsubishi devono essere configurate correttamente per funzionare con sensori di temperatura esterni.
Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)