- Support
- Technical Support
- Support Forum
- PRODOTTI
- COOLAUTOMATION
- Domande Generiche
- Gateway per Daikin FDXS e FTXS
Gateway per Daikin FDXS e FTXS
- Guido
-
Topic Author
13 Apr 2016 17:22 #200
by Guido
Gateway per Daikin FDXS e FTXS was created by Guido
Ho otto VRF FDXS delle Daikin e un VRF FTXS. Come posso collegarli ad un sistema di supervisione LUTRON?

Reply to Guido
- marcom
-
- Offline
13 Apr 2016 17:25 - 14 Apr 2016 10:31 #201
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Gateway per Daikin FDXS e FTXS
Se i VRF hanno interfaccia di rete sulla morsettiera sono disponibili ii morsetti F1-F2.In questo caso si possono collegare tutti ad unico bus e usare CoolmasterNet
Se non hanno interfaccia di rete ha due possibilità:
-Usare CoolinkNet su ogni unità VRV.
- Inserire su ogni VRF una unità KRP928, che rende disponibile F1 ed F2 ed usare CoolmasterNet
Oppure una unità DTA112
In entrambe i casi è disponibile la porta Ethernet verso il sistema Lutron.
Se non hanno interfaccia di rete ha due possibilità:
-Usare CoolinkNet su ogni unità VRV.
- Inserire su ogni VRF una unità KRP928, che rende disponibile F1 ed F2 ed usare CoolmasterNet
Oppure una unità DTA112
In entrambe i casi è disponibile la porta Ethernet verso il sistema Lutron.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)