normal Configurazione EnergyCAM via interfaccia M-BUS

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
09 May 2016 16:09 #291 by Anonimi
Buongiorno,
abbiamo acquistato un EnergyCAM con interfaccia M-BUS.
Mi sto connettendo ad esso con il PC attraverso l'utilizzo di un interfaccia Relay PW3 ed un convertitore USB-RS232.
Purtroppo non riusciamo a comunicare con il dispositivo con il software ECWin fornito nel CD.

E' possibile configurare via MBUS?
Grazie
More
09 May 2016 16:10 #292 by marcom
Buongiorno,

sul manuale utente di EnergyCAM è riportata la procedura per effettuare il reset in due modalità: Modbus e M-Bus.

La modalità di reset per MBus si ottiene mantenendo premuto il tasto di EnergyCAM fino al comparire del numero 6, quindi rilasciandolo e ripremendolo subito per 1 ulteriore secondo.





Sul display comparirà il messaggio -Reset - seguito da Mbus

In questo modo il dispositivo assumerà velocità 2400 e indirizzo primario 1.

Utilizzando il PW3 quindi, sarà possibile effettuare la connessione e la configurazione del dispositivo con ECWin.

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
Attachments:
  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
09 May 2016 16:11 #293 by Anonimi
GRAZIE,

LA PROCEDURA E’ STATA EFFETTUATA CON SUCCESSO,

BUONA SERATA
Powered by Kunena Forum