20 Apr 2016 12:14 #221 by Emanuele C.
Protonode per Johson control N2 was created by Emanuele C.
Sono un system integrator, dovrei leggere un BUS N2 Johnson controls con circa 20 dispositivi collegati, circa 300 punti fra AI AO BI BO ADF e convertire i dati in Modbus IP per il sistema di supervisione.

Quale protocessor potrei usare? che limiti di punti ho in N2? come funziona la mappatura dei punti N2?
More
20 Apr 2016 12:16 #222 by marcom
Replied by marcom on topic Protonode per Johson control N2
il protonode per acquisire dati da dispositivi JC su Metasys/N2 è il Protonode RER.

La configurazione viene sviluppata con un file di testo in formato csv dove si indicano i punti da acquisire lato N2 e l'area di memoria lato modbus TCP.

Il protonode gestisce tranquillamente fino a 500 punti.

Normalmente, per la prima configurazione, ne viene quotato lo sviluppo per semplificare il lavoro al cliente. Se non intendete acquistare la configurazione, vi verranno comunque forniti i manuali relativi al gateway ed ai protocolli, comprensivi inoltre di un piccolo esempio da cui partire.

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
  • Emanuele C.
  • Emanuele C.'s Avatar Topic Author
20 Apr 2016 12:17 #223 by Emanuele C.
Replied by Emanuele C. on topic Protonode per Johson control N2
Nella vostra Wiki ho trovato alcune info in merito al funzionamento in N2. I controllori che dovrei integrare sono della serie FX che è successiva alla serie DX-9100. nella wiki non ho trovato nessun riferimento.

Ma la comunicazione fra Modbus ed N2 è bidirezionale? posso scrivere e leggere in entrambe le direzioni?

Grazie per le informazioni
More
20 Apr 2016 12:18 #224 by marcom
Replied by marcom on topic Protonode per Johson control N2
Buongiorno,

allego i manuali dei protocolli N2 e ModbusTCP.

La comunicazione tra i due protocolli è bidirezionale. Le aree di memoria in lettura/scrittura sul primo protocollo possono essere rimappate su aree di memoria modbus in lettura/scrittura a sua volta.

Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)