normal Gateway per collegarsi a controllori Johnson con protocollo Metasys N2 OPEN

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
24 Nov 2016 18:04 #653 by Anonimi
Avrei la necessità di comunicare con controller Johnson FX15 su protocollo N2Open Metasys.
I codici dei controller sono LP-FX15D71-000C e LP-FX07D71-000C.
Devo rendere disponibili i dati su MODBUS TCP.
Posso usare QuickServer?
More
24 Nov 2016 18:05 #654 by marcom
Per il collegamento ai controllori indicati usando il protocollo Metasys N2 OPEN può utilizzare il Quick server.


Abbiamo due taglie: fino a 250 punti, fino a 500 punti.
In questi gateway può avere dati su MODBUS TCP o su MODBUS RTU

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)