normal Gateway da CEI ABI a Modbus

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
19 Jan 2018 16:09 - 20 Jan 2018 22:55 #1267 by Anonimi
Gateway da CEI ABI a Modbus was created by Anonimi
Buongiorno, ho ricevuto la vostra mail e sono interessato alle caratteristiche del gateway per interfacciare una centrale notifier am6000 che da specifiche supporta il protocollo CEI ABI.
Cosa mi permette di fare il gateway?
Ci sono limitazioni?
grazie
More
19 Jan 2018 16:20 - 20 Jan 2018 22:58 #1268 by marcom
Replied by marcom on topic Gateway da CEI ABI a Modbus
Buongiorno,
Il protocollo CEI ABI è uno standard per le centrali antintrusione.
Il gateway Quickserver permette di acquisire stati, valori ed eventi di punti, zone e moduli.
Il dispositivo gestisce la comunicazione con più centrali contemporaneamente e permette di convertire i dati acquisiti in Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP oppure BACnet MSTP.

Il gateway gestisce inoltre l'invio alla centrale del comando di reset generale.


A disposizione per ulteriori informazioni

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
Powered by Kunena Forum
Avviso
  • Prices shown are already without VAT.