14 Oct 2016 10:30 #603 by FortR
Buongiorno,
 
ho un cliente che ha acquistato NT100 EN-RE da utilizzare come Profinet IO Controller / EthernetIP adapter.
 
Configurato e funzionante.
Vorrebbe avere lato EthernetIP la diagnostica degli slave Profinet, in particolare un'indicazione di quale slave è fuori linea.
E' possibile o esiste solo una doppiaword "generale"?
 
Grazie
Buona giornata
More
14 Oct 2016 10:32 #604 by marcom
Replied by marcom on topic Diagnostica NT100 Profinet IO Controller
Buongiorno,
 
quando uno nostro gateway è controller profinet su uno dei due lati, è disponibile la diagnostica mostrata nell'immagine allegata.
 



I campi più significativi sono quelli evidenziati:
 
  • "communication error", che indica l'ultimo errore di comunicazione rilevato dal master sulla rete che controlla. Questi codici di errore sono visionabili sul nostro manuale "error code compilation" dispoinbile nella sezione "for programmers" del CD allegato al gateway
  • "error count", contatore mantenuto dal master in cui viene accumulato il numero di errori avvenuti sulla rete controllata. Questo campo è utile per capire se un errore segnalato al punto precedente continua ad avvenire oppure è risolto
  • "configured slaves", che contiene il numero totale di slave attivi che si aspetta il master
  • "active slaves", che contiene il numero effettivo di slave attivi
  • "faulted slaves", che contiene il numero di slave assenti, in diagnostica o in allarme

Eventualmente anche il campo "communication state" potrebbe essere interessante per capire in che stato si trova il master (e quindi se tutti gli altri campi di cui sopra hanno significato oppure semplicemente è ancora troppo presto per valutarli, perché lo stack non è ancora inizializzato completamente).
 
Purtroppo non è disponibile una maschera di bit per capire QUALE/I slave hanno problemi, ma solo il numero generale. Questa feature è disponibile su altri protocolli in cui l'indirizzamento degli slave è su base numerica (profibus, CANopen, ecc...).
 