normal Utilizzo MSB485 per interrogazione dispositivo modbus

  • Gaetano
  • Gaetano's Avatar Topic Author
13 Apr 2017 14:14 #824 by Gaetano
Buongiorno,
ho acquistato un analizzatore msb-485 per effettuare un debug della comunicazione tra un plc master modbus ed un contalitri slave modbus. Ho dei dubbi relativamente ai collegamenti elettrici ed all'utilizzo del software modscan per interrogare il contatore. Mi potete aiutare?
Grazie
More
13 Apr 2017 14:36 #825 by marcom
Buongiorno,

nella configurazione più semplice i collegamenti elettrici da effettuare sono i seguenti




In particolare il dispositivo a destra è il suo PLC mentre quello a sinistra è il contatore.
In questo tipo di collegamento è indispensabile connettere anche il GND indicato sullo schema, mentre non sono necessarie resistenze di terminazione.

Una volta approntato questo tipo di collegamento, occorre impostare l'analizzatore perchè conosca la tipologia di bus in uso. Per far questo è necessario andare nelle impostazioni del software di analisi e selezionare la medesima tipologia.







E' inoltre necessario impostare i parametri della comunicazione seriale dal seguente menu.




A questo punto è sufficiente chiudere la finestra e avviare la registrazione dalla finestra principale.




Dalla finestra Protocol Monitor è possibile visualizzare i byte che transitano ed il template Modbus RTU permette all'analizzatore di "colorare" i pacchetti per rendere la comunicazione di facile lettura.






A disposizione per ulteriori informazioni

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Kunena Forum
Avviso
  • Prices shown are already without VAT.