normal Analisi con IF-MSB-RS485

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
09 May 2017 17:53 #889 by Anonimi
Analisi con IF-MSB-RS485 was created by Anonimi
Buongiorno,
vi contatto per informazioni sul seguente prodotto: Analizzatore di rete seriale RS485 Codice: IF-MSB-RS485
Il nostro problema è dimostrare che spesso i nostri device hanno problemi per errato cablaggio del bus RS485.
Ultimamente abbiamo problemi (timeout periodici) su un sistema Modbus RTU composto da 21 slave, con cavo lungo 300 metri e cablato con cavo RS-232.
 
Con l'analizzatore in questione sarebbe possibile analizzare fisicamente il bus e dimostrare che il problema è un'errata impedenza caratteristica piuttosto che una capacità del bus fuori standard? Diciamo il lavoro che faceva il vecchio Fluke Meterscope 225
More
09 May 2017 17:54 #890 by marcom
Replied by marcom on topic Analisi con IF-MSB-RS485
Buongiorno,

il dispositivo permette di analizzare il protocollo, ovvero acquisisce tutti i dati che passano sul bus RS485 e li campiona.
In seguito è possibile analizzare i dati scambiati e verificare eventuali errori di comunicazione, timeout, tempi di trasmissione/ricezione.
Non fa alcuna analisi elettrica a basso livello sul bus, pertanto in risposta alla sua domanda relativa alla misura dell'impedenza, tale problema può essere dedotto dall'analisi combinata di trasmissione e ricezione acquisita in diversi punti del bus ma non direttamente come valore elettrico.

A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
Powered by Kunena Forum
Avviso
  • Prices shown are already without VAT.