normal Utilizzo del gateway WEINZIERL modbus-knx 886

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
13 Dec 2022 14:43 #2432 by Anonimi
Buongiorno,

come faccio a configurare le letture modbus ed i valori trasmessi su KNX per il gateway in oggetto?
Va fatto da knx o esiste un tool apposito?
Riesco a farlo a banco o devo essere connesso alla linea knx?

grazie
More
13 Dec 2022 14:47 #2433 by marcom
Buongiorno,

la configurazione del dispositivo viene scaricate tramite KNX.
Quindi per poterlo configurare dovrà connetterlo al bus KNX ed accedere con PC al bus ed impostare la configurazione dei dati da scambiare direttamente su ETS.
Se non ha la possibilità di connetterlo al bus di destinazione e vuole effettuare una configurazione a banco i prodotti che le serviranno sono:

Alimentatore KNX

Interfaccia USB-KNX

I passi da seguire per la configurazione sono gli stessi seguiti per la configurazione di qualsiasi dispositivo KNX su ETS:










Una volta configurati i punti li troverete come variabili del gateway ed andranno associate ai gruppi