normal informazioni sul modulo LC-101 / 103

  • Domenico
  • Domenico's Avatar Topic Author
02 May 2017 16:44 #882 by Domenico
informazioni sul modulo LC-101 / 103 was created by Domenico
Dovrei acquistare uno dei 2 moduli ModBus. Dovrei indirizzare fino a 100 moduli. Quale dei 2 posso utilizzare?
Il modulo LC-103 mi dice che posso indirizzare (via hardware) al max 32 moduli, mentre, il modulo LC-101 posso indirizzare max 32 moduli in hardware e 256 via software. Mi occorre una sola uscita a relay. Tutti sulla stessa rete.
More
02 May 2017 16:47 #883 by marcom
Replied by marcom on topic informazioni sul modulo LC-101 / 103
Buongiorno,
parto dicendole che il lmite di 32 è un limite del livello fisico RS485: ogni 32 dispositivi va messo repeater.
Può utilizzare come repeater il modello LC-485 .

Il modello LC-103, se usa configurazione hardware, può indirizzare al massimo 63 nodi.
Se li setta via software può arrivare a 255, quindi nel suo caso deve usare questa modalità.

Per la configurazione viene fornito un software a corredo del dispositivo.

A disposizione per ulteriori informazioni

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Kunena Forum
Avviso
  • Prices shown are already without VAT.