normal Gateway IEC61850 MMS Server, MODBUS RTU master

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
28 Dec 2020 17:42 #2004 by Anonimi
Ho visto il Vostro gateway che consente di leggere dei dati da dei dispositivi MODBUS RTU slave e renderli disponibili come IEC61850 MMS Server a dei client IEC61850. Quanti client IEC61850 contemporaneamente collegati è in grado di gestire questo gateway server IEC61850?
More
28 Dec 2020 17:44 - 28 Dec 2020 17:55 #2005 by marcom
Il gateway IEC61850 /MODBUS che funziona come IEC61850 MMS Server è in grado di gestire fino a 4 client collegati contemporaneamente.
Se si utilizza però il gateway per leggere dei dati da dispositivi MODBUS TP per renderli disponibili su protocollo IEC61850, bisogna tenere conto che il numero massimo di connessioni disponibili è 32. Queste numero comprende anche le connessioni con i client IEC61850.

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Kunena Forum
Avviso
  • Prices shown are already without VAT.