Buongiorno Marcom
sto utilizzando i Teltonika rut 955_33B0 per connettere via tcp/ip su apn privato alcuni plc allo scada wonderware.
La connessione tra il modem ed il plc è seriale ovviamente perchè non possiede la eth.
La configurazione utilizzata e la modbus gateway a 9600 8n1 sulla porta 5001 e funziona egregiamente per la R/W dei vari registri, questo fintanto che non mi connetto da remoto con modbus pool sulla 5001 a quel determinato ip wan che mi fa letteralmente cadere la connessione con lo scada.
A tale proposito desidero sapere se il rut 955 che rimane sempre in listen ha più sockets sulla seriale per poter essere interrogato da più punti, nel mio caso dall'host e dal modbus pool?
Se è possibile quale configurazione dovrei utilizzare ed eventualmente quali righe di comando da lanciare e far eseguire dal modem.
In attesa di riscontro saluto cordialmente
Fabrizio
More
16 Nov 2020 09:38 #1992 by marcom
Replied by marcom on topic TELTONIKA RUT 955 SOCKETS RS 232
Buongiorno,

la configurazione indicata richiede per prima cosa che il router abbia IP pubblico su interfaccia cellulare.
Normalmente indirizzo IP pubblico inizia per un valore diverso da "10.". E' possibile vedere che indirizzo ha ricevuto il router dalla pagina "Status / Overview".

Una volta appurato che il router abbia IP pubblico, è possibile configurare la funzionalità di Modbus Gateway dal menu "Services / RS232/RS485"
wiki.teltonika-networks.com/view/RUT955_...RS485#Modbus_gateway

Per permettere l'accesso da remoto occorre selezionare come "Listening IP" il valore 0.0.0.0

A disposizione per ulteriori informazioni