normal Rilevamento temperature capannone

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
02 Aug 2017 15:36 #1119 by Anonimi
Rilevamento temperature capannone was created by Anonimi
salve,
dovrei rilevare alcune temperature di un capannone. avrei bisogno di una sonda da posizionare sul tetto (a contatto con la lamiera in pratica, magari coperta per evitare che il sole influenzi il valore), e di una sotto al tetto (stessa posizione, ma lato interno). inoltre me ne servirebbe una da infilare in un silos, ma per quella forse è sufficiente una pt100.
i vlaori massimi potrebbero essere -20 (inverno) e +100 (estate). grazie
More
02 Aug 2017 15:37 #1120 by marcom
Replied by marcom on topic Rilevamento temperature capannone
Buongiorno,

per il monitoraggio delle temperature abbiamo una soluzione basata su un datalogger e delle sonde di temperatura con protocollo 1-wire.

Il Datalogger è il seguente: shop.marcomweb.it/it/shop-online/tcw220-dettagli.html
Le sonde di temperatura: shop.marcomweb.it/it/shop-online/tst-100...1-wire-dettagli.html
Il range delle sonde è -40 / +85 °C

Il datalogger può campionare il valore di temperatura di 8 sonde 1-wire ed ha una memoria che permette di conservare fino a 36 giorni con un campionamento ogni minuto.
I dati acquisiti possono essere visualizzati in formato grafico su interfaccia web oppure acquisiti in CSV per un'analisi successiva.

Il datalogger ha anche interfaccia ModbusTCP per la lettura remota dei valori attuali.

A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
02 Aug 2017 15:38 #1121 by Anonimi
Replied by Anonimi on topic Rilevamento temperature capannone
grazie, mi sembra tutto ok, ho visto che del tipo 1wire c’è anche un sensore di umidità che potrebbe farmi comodo nel silos.

come distanze dei cavi, qual è il massimo raggiungibile con questi sensori?
More
02 Aug 2017 15:38 #1122 by marcom
Replied by marcom on topic Rilevamento temperature capannone
Buongiorno,

la lunghezza massima del cavo 1-wire supportato dal datalogger è 30mt.

Cordiali saluti