Pannelli Weintek Modbus slave
- Andrea
-
Topic Author
25 May 2016 17:26 #355
by Andrea
Pannelli Weintek Modbus slave was created by Andrea
Un info sui touch weintek, posso farli lavorare come Modbus slave?
Vorrei mettere vari pannelli su una linea 485 e scrive I valori dal PX della Siemens.
Fammi sapere
Vorrei mettere vari pannelli su una linea 485 e scrive I valori dal PX della Siemens.
Fammi sapere
Reply to Andrea
- marcom
-
- Offline
25 May 2016 17:28 #356
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Pannelli Weintek Modbus slave
Gentile Andrea,
si può fare! Basta aggiungere un nuovo dispositivo di tipo Modbus Server e selezionare la porta seriale che si intende utilizzare. Nelle impostazioni del dispositivo è poi presente ID modbus che deve avere.
Le variabili modbus sono rimappate automaticamente in aree di memoria interne del pannello.
si può fare! Basta aggiungere un nuovo dispositivo di tipo Modbus Server e selezionare la porta seriale che si intende utilizzare. Nelle impostazioni del dispositivo è poi presente ID modbus che deve avere.
Le variabili modbus sono rimappate automaticamente in aree di memoria interne del pannello.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)