normal Collegamenti elettici KMK151

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
31 Jul 2017 15:07 #1109 by Anonimi
Collegamenti elettici KMK151 was created by Anonimi
Buongiorno,

non riesco a rilevare l'impulso elettrico della sonda KMK151 connessa all'ingresso del mio PLC.
Quali sono i collegamenti elettrici corretti?

Grazie
More
31 Jul 2017 15:09 #1110 by marcom
Replied by marcom on topic Collegamenti elettici KMK151
Buongiorno,

i collegamenti elettrici della sonda su ingresso del PLC sono i seguenti:





Al contrario di quello che sembrerebbe corretto, occorre riportare sul comune dell'ingresso il positivo dell'alimentazione della sonda.

A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)