Devo realizzare un datalogger MODBUs con L-INX, con visualizzazione web HTML5. E' possibile?
Quali limitazioni ci sono?
Quali limitazioni ci sono?
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
20 Oct 2017 15:34 - 20 Oct 2017 15:37 #1207
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX
Il
L-INX 202
. ha circa 60 MB di memoria dedicata a Trend, Server Allarmi e scheduler orari (in LOYTEC questi tre elementi sono indicati con la siglia AST), quindi se utilizzi solamente Trend hai appunto 60 MB
Considera che un trend "Ring Buffer" con 1000 record campionato ogni 5 sec.
- occupa circa 17 kB
- si riempie in 1h, 23min e 20 sec.
E' comunque possibile utilizzare una USB esterna dove inviare i backup dei TREND
In generale i Log sono scaricabili da Web UI o tramite FTP, in quest’ultimo caso trovi i file posizionati in: data/trend/Datapointname_UID.csv
Considera che un trend "Ring Buffer" con 1000 record campionato ogni 5 sec.
- occupa circa 17 kB
- si riempie in 1h, 23min e 20 sec.
E' comunque possibile utilizzare una USB esterna dove inviare i backup dei TREND
In generale i Log sono scaricabili da Web UI o tramite FTP, in quest’ultimo caso trovi i file posizionati in: data/trend/Datapointname_UID.csv