normal LIOB586 come impostare il tipo degli ingressi analogici

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
15 Dec 2017 11:30 - 20 Jan 2018 23:21 #1248 by Anonimi
Ho un LIOB-586 della Loytec e vorrei utilizzare gli ingressi analogici a bordo con sonde di temperatura 4..20mA ma non riesco a trovare dove cambiare la modalità di funzionamento da 0..10VDC a 4..20mA

Mi potete aiutare?
More
15 Dec 2017 11:32 - 20 Jan 2018 23:25 #1249 by marcom
Ciao Luca,
Per configurare il LIOB586 è necessario utilizzare il software LINX.
In allegato uno screenshot della configurazione tramite LINX configurator (senza necessità di connettermi al dispositivo).
Aprendo il tab L-IOB->Local I/O, come vedi, posso tranquillamente selezionare il tipo di ingresso in questo modo.





Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)