Lettura contatore ENEL
- Gino
-
Topic Author
01 Mar 2016 17:37 #61
by Gino
Lettura contatore ENEL was created by Gino
Vorrei leggere il contatore ENEL. E' possibile usare le sonde ottiche Z-Telemetri?
Grazie per info
Grazie per info
Reply to Gino
- marcom
-
- Offline
01 Mar 2016 17:44 - 01 Mar 2016 17:46 #63
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Lettura contatore ENEL
I contatori ENEL possono essere letti tramite le sonde seriali (KMK116,KMK111,,) , ma questo solo teoricamente non in pratica.
Si tratta infatti di contatori chiusi con password . Quindi solo se ha software ENEL e relative password può leggerli.
Se non è in questa condizione abbiamo due prodotti a disposizione per l'acquisizione dell'impulso ottico del contatore ENEL e la trasformazione di questo in contatto elettrico.
La prima soluzione è la sonda Z-TELEMETRY KMK151: Sonda KMK151
Questa viene fissata sul led di impulso ottico del contatore, alimentata e riporta come contatto in tensione il lampeggio del led.
Vi è anche un accessorio per il montaggio su contatore, per isolare l'impulso da eventuali disturbi ottici esterni: Accessorio KMK151
Questa soluzione permette di acquisire l'impulso ottico da un singolo led: normalmente sul contatore abbiamo il led dell'energia attiva e quello dell'energia reattiva. Questa sonda permette di acquisire un singolo led.
La seconda possibilità è data dalla sonda PHOTO_ENEL: Sonda PHOTO ENEL
Questa ha due fotoricevitori e permette pertanto di acquisire entrambi i led e convertire l'impulso ottico in segnale elettrico.
Anche per questa è presente l'accessorio per il montaggio su contatore: Accessorio
Gli impulsi possono essere acquisiti e totalizzati dal nostro DATALOGGER CONTAIMPULSI: Contaimpulsi
Questo contabilizza gli impulsi e resituisce su interfaccia web o modbusTCP il valore totalizzato ed ingegnerizzato (se impostato correttamente il peso dell'impulso).
Si tratta infatti di contatori chiusi con password . Quindi solo se ha software ENEL e relative password può leggerli.
Se non è in questa condizione abbiamo due prodotti a disposizione per l'acquisizione dell'impulso ottico del contatore ENEL e la trasformazione di questo in contatto elettrico.
La prima soluzione è la sonda Z-TELEMETRY KMK151: Sonda KMK151
Questa viene fissata sul led di impulso ottico del contatore, alimentata e riporta come contatto in tensione il lampeggio del led.
Vi è anche un accessorio per il montaggio su contatore, per isolare l'impulso da eventuali disturbi ottici esterni: Accessorio KMK151
Questa soluzione permette di acquisire l'impulso ottico da un singolo led: normalmente sul contatore abbiamo il led dell'energia attiva e quello dell'energia reattiva. Questa sonda permette di acquisire un singolo led.
La seconda possibilità è data dalla sonda PHOTO_ENEL: Sonda PHOTO ENEL
Questa ha due fotoricevitori e permette pertanto di acquisire entrambi i led e convertire l'impulso ottico in segnale elettrico.
Anche per questa è presente l'accessorio per il montaggio su contatore: Accessorio
Gli impulsi possono essere acquisiti e totalizzati dal nostro DATALOGGER CONTAIMPULSI: Contaimpulsi
Questo contabilizza gli impulsi e resituisce su interfaccia web o modbusTCP il valore totalizzato ed ingegnerizzato (se impostato correttamente il peso dell'impulso).
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)