Lettura contatori ISKRA con RS485
- AndreaF
-
Topic Author
19 Apr 2018 10:05 #1356
by AndreaF
Lettura contatori ISKRA con RS485 was created by AndreaF
Dovrei leggere un contatore iskra tramite rs485: come faccio a sapere se il mio modello è compatibile?
Dove collego i fili rs485 sul contatore?
Dove collego i fili rs485 sul contatore?
Reply to AndreaF
- marcom
-
- Offline
19 Apr 2018 10:26 #1357
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Lettura contatori ISKRA con RS485
I contatori ISKRA compatibili con il gateway sono i modelli MT830/M831/MT851.
Mentre i nuovi contatori MT880 sono compatibili dopo che è stato abilitato il protocollo IEC62056-21 sulle porte seriali dal venditore o installatore del contatore, perchè escono di default senza questa abilitazione.
I fili del bus rs485 vanno collegati su H(+) L(-) lato gateway e sulla coppia di morsetti 27-29 del contatore; generalmente sui moduli di comunicazione iskra vanno collegati sulla coppia 27-29 a sinistra (ad es. MK-3e-3 ).
Mentre i nuovi contatori MT880 sono compatibili dopo che è stato abilitato il protocollo IEC62056-21 sulle porte seriali dal venditore o installatore del contatore, perchè escono di default senza questa abilitazione.
I fili del bus rs485 vanno collegati su H(+) L(-) lato gateway e sulla coppia di morsetti 27-29 del contatore; generalmente sui moduli di comunicazione iskra vanno collegati sulla coppia 27-29 a sinistra (ad es. MK-3e-3 ).
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)