normal Accesso remoto a PLC dietro a IR611

  • Anonimi
  • Anonimi's Avatar Topic Author
09 Aug 2017 16:13 #1131 by Anonimi
Accesso remoto a PLC dietro a IR611 was created by Anonimi
Buongiorno,
ho acquistato un IR611-S-FH09 e devo configurarlo per fare in modo di raggiungere il PLC connesso ad esso dal mio ufficio.
Come devo fare?
Grazie
More
09 Aug 2017 16:17 #1132 by marcom
Replied by marcom on topic Accesso remoto a PLC dietro a IR611
Buongiorno,

i parametri da impostare sul router per abilitare la connessione ad internet e permetterle di raggiungere il PLC S7-1200.

Primo punto fondamentale: ha bisogno di un indirizzo IP pubblico e dinamico.
Per fare questo deve contattare l'operatore e chiedere di attivare sulla SIM il servizio DeNAT o Machine-to-Machine.
TIM permette questo servizio solo se indica che la SIM le serve per un impianto di videosorveglianza. Pertanto se le dovessero chiedere lo espliciti.


L'indirizzo IP di TIM è dinamico, ovvero ogni volta che il router si connette ad internet il suo IP cambia.
Per riuscire a raggiungerlo occorre sottoscrivere un account ad un servizio di DynamicDNS.
Il più famoso è dyndns.org ma abbiamo anche il nostro, professionale


Per raggiugnere il router occorre collegarsi all'interfaccia ethernet del router, impostare il proprio PC con indirizzo in DHCP ed accedere da browser all'indirizzo http://192.168.2.1/

Username: adm
Password: 123456



La configurazione del router (i parametri non indicati vanno lasciati di default)

Menu Network / Dialup
APN: ibox.tim.it
Access Number: *99***1#

(spuntare Show Advanced Options)
ICMP Detection Server: 208.67.222.222
ICMP Detection Interval: 600
ICMP Detection Timeout: 5
ICMP Detection Retries: 5


Menu Network / LAN
In questo menu è possibile impostare l'indirizzo IP e la subnet mask del router.
Questo indirizzo IP dovrà essere impostato nel PLC come gateway predefinito.


Menu Network / DDNS
Occorre configurare i parametri con quelli riferiti al servizio scelto di cui sopra.


Menu Services / SMS
Abilitare il servizio
Status query: status
Reboot query: reboot

(il servizio permette di inviare un SMS al numero della SIM interna al router. Con il primo comando i lrouter risponde con un SMS indicando alcuni parametri di funzionamento del router com indirizzo IP e livello di segnale, mentre il secondo comando riavvia il router)


Menu Firewall / Port Mapping
Occorre creare una regola per peremttere di raggiungere il PLC sulla porta TCP 102 utilizzata da TIA Portal per la configurazione.
Service Type: TCP
Source IP: 0.0.0.0/0
Service Port: 102
Internal Address: <indirizzo IP del PLC>
Internal Port: 102


Menu System / Admin Access
Cambiare la password di default


Questi i parametri indispensabili per configurare il router affinchè renda disponibile il PLC in rete.