NAT delle porte per PLC e HMI Siemens
- Anonimi
-
Topic Author
12 Dec 2016 14:02 #660
by Anonimi
NAT delle porte per PLC e HMI Siemens was created by Anonimi
Devo configurare un IR794 per raggiungere un PLC siemens S71200 e un TP700 Comfort.
Quali porte devo nattare? Non trovo documentazione su internet...
Grazie
Quali porte devo nattare? Non trovo documentazione su internet...
Grazie
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
12 Dec 2016 14:08 #661
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic NAT delle porte per PLC e HMI Siemens
Le porte per raggiungere le apparecchiature Siemens sono le seguenti:
Il documento allegato spiega nel dettaglio le porte utilizzate.
- PLC: TCP 102
- HMI: TCP 1033, 2305, 50523, 5001, 5002, 102 (a seconda del tipo di pannello le porte necessarie cambiano)
Il documento allegato spiega nel dettaglio le porte utilizzate.