- Support
- Technical Support
- Support Forum
- PRODOTTI
- INHAND NETWORKS
- IR7XX
- Raggiungibilità PLC in reti diverse
Raggiungibilità PLC in reti diverse
- Anonimi
-
Topic Author
16 Nov 2018 12:38 - 16 Nov 2018 12:38 #1497
by Anonimi
Raggiungibilità PLC in reti diverse was created by Anonimi
Buongiorno,
Avrei bisogno urgentemente di supporto per configurare 2 router, un IR794 e un IR791.
Come da immagine allegata il router IR791 viene utilizzato per andare in internet e alla stesso tempo gestisce la sua sottorete.
D’altra parte il router IR794 gestisce la suo sottorete e tramite il collegamento WAN si interfaccia con il precedente router.
IO vorrei che i 2 PLC anche se su sottorete diverse colloquiassero tra loro e che il PLC 1 sia in grado di andare in internet per il controllo da remoto.
La configurazione base dei router è stat fatta ma mi servirebbe capire quali altri parametri devono essere settati.
Ho provato a dare un’occhiata sul manuale ma non riesco a capire se bisogna parametrizzare il “FILTERING" o altro.
Per qualsiasi chiarimento ulteriore non esitate a contattarmi al numero di cellulare di seguito indicato.
Attendo vostra risposta
Avrei bisogno urgentemente di supporto per configurare 2 router, un IR794 e un IR791.
Come da immagine allegata il router IR791 viene utilizzato per andare in internet e alla stesso tempo gestisce la sua sottorete.
D’altra parte il router IR794 gestisce la suo sottorete e tramite il collegamento WAN si interfaccia con il precedente router.
IO vorrei che i 2 PLC anche se su sottorete diverse colloquiassero tra loro e che il PLC 1 sia in grado di andare in internet per il controllo da remoto.
La configurazione base dei router è stat fatta ma mi servirebbe capire quali altri parametri devono essere settati.
Ho provato a dare un’occhiata sul manuale ma non riesco a capire se bisogna parametrizzare il “FILTERING" o altro.
Per qualsiasi chiarimento ulteriore non esitate a contattarmi al numero di cellulare di seguito indicato.
Attendo vostra risposta
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
16 Nov 2018 12:58 #1498
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Raggiungibilità PLC in reti diverse
Buongiorno,
la procedura corretta per raggiungere lo scopo è quella di aggiungere una rotta statica alla configurazione del router IR791.
Questa rotta statica serve per dire al router, che è gateway di default per la sua classe di indirizzi, chi è preposto a gestire l'altra classe di indirizzi.
In particolare se il router IR794 ha indirizzo IP sulla porta WAN, ad esempio, 192.168.1.100, la rotta statica, da impostare nel menu Network / Static Route, su IR791 sarà la seguente
A disposizione per ulteriori informazioni
la procedura corretta per raggiungere lo scopo è quella di aggiungere una rotta statica alla configurazione del router IR791.
Questa rotta statica serve per dire al router, che è gateway di default per la sua classe di indirizzi, chi è preposto a gestire l'altra classe di indirizzi.
In particolare se il router IR794 ha indirizzo IP sulla porta WAN, ad esempio, 192.168.1.100, la rotta statica, da impostare nel menu Network / Static Route, su IR791 sarà la seguente
A disposizione per ulteriori informazioni
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)