normal Cambiare parametri modbus MET-RES

  • Luca D.
  • Luca D.'s Avatar Topic Author
01 Jul 2016 12:10 #407 by Luca D.
Cambiare parametri modbus MET-RES was created by Luca D.
Buongiorno, come si imposta il busaddress sul convertitore ? Intendo il bus address che il convertitore ha all'interno della linea Modbus , chiedo perchè il nostro PLC di supervisione consente di impostar solamente indirizzi da 0 a 242 ed il default vedo è 255 Come vedo poi gli indirizzi ed i tipi di variabili che il converitore associa agli strumenti che automaticamente rileva connessi in Meter BUs ? Tramite Modscan?

Grazie Saluti
More
01 Jul 2016 12:12 - 01 Jul 2016 12:13 #408 by marcom
Replied by marcom on topic Cambiare parametri modbus MET-RES
il gateway ha sul frontale i DIP switch per impostare il baudrate, l'interfaccia seriale RS232 oppure RS485 ed impostare l'indirizzo modbus fisso a 255 oppure acquisito da configurazione.
La configurazione avviene tramite un software molto semplice: ci si interfaccia al gateway via RS232 o RS485 e, tramite questo software, si scansiona la rete MBus alla ricerca dei misuratori.
Sempre attraverso questo software si possono impostare i parametri di Parità ed indirizzo modbus.
Riporto uno screenshot del software per darle un'idea più completa.