Buongiorno, 


Abbiamo acquistato dei moduli RESI-MBUS-MODBUS per integrare nel nostro BMS dei contatori d'acqua Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus.

Sul software Resi Modbus Configuration non li ho trovati in libreria, avete già avuto l'occasione di integrarli attraverso la vostra interfaccia? 

Ringrazio per la cortesia, 
Cordiali saluti
More
26 Apr 2017 11:27 - 26 Apr 2017 11:29 #860 by marcom
Replied by marcom on topic Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus
Buongiorno,

normalmente i meter lavorano al baudrate 300 o 2400.
La procedura da seguire per l'integrazione dei meter nel RESI è la seguente.
  • Aggiungere un RESI nella configurazione




  • Impostare la velocità a 2400 (1) e scaricare la configurazione (2)




  • Effettuare una ricerca per indirizzo secondario con il tasto Search Mbus Slave vai Serial




  • Al termine della ricerca, selezionare per ciascun meter le variabili che si intendono portare in modbus e cancellare le altre (1). Selezionare come indirizzamento Primary Address (2). Nel caso in cui tutti i dispositivi abbiano lo stesso Primary Address, occorre procedere al cambio dell'indirizzo primario, selezionandolo dal menu a tendina e clickando sul tasto Change Primary Address (3) (4)



  • Scaricare nuovamente la configurazione nel gateway

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)