RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS
- Anonimi
-
Topic Author
15 May 2017 14:51 #902
by Anonimi
RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS was created by Anonimi
Buongiorno,
sono a chiederle maggiori informazioni sulla velocità di aggiornamento del informazioni provenienti da una decina di FUE950 ( alimentati da rete ) che fanno capo ad un vostro modulo da 24 ingressi.
Grazie e Buona Giornata
sono a chiederle maggiori informazioni sulla velocità di aggiornamento del informazioni provenienti da una decina di FUE950 ( alimentati da rete ) che fanno capo ad un vostro modulo da 24 ingressi.
Grazie e Buona Giornata
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
15 May 2017 14:51 #903
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS
Buongiorno,
i tempi di aggiornamento dei dispositivi MBUS sono influenzati da diversi fattori.
Il primo è l'alimentazione degli strumenti: se alimentati a batteria i dispositivi rispondono al massimo a letture con cadenza ogni 15 minuti. Se le letture vengono effettuate più frequentemente questi smettono di rispondere fino al giorno successivo.
Tale impostazione è fatta per salvaguardare la durata della batteria.
Se alimentati da rete elettrica il limite non è più vincolante. Ciò che risulta invece vincolate è la velocità di comunicazione del bus che normalmente è a 2400bps.
I tempi medi di lettura di un dispositivo FUE950 sono 5-10 secondi.
Pertanto moltiplicando ad esempio 5 secondi per 10 dispositivi si otterrà che ciascun dispositivo verrà interrogato ogni 50-60 secondi.
Inoltre vi è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero che il dispositivo non aggiorna in tempo reale le variabili su bus MBUS con i corrispondenti valori dal campo.
E' possibile quindi che le variabili lette in ciascun istante differiscano da quelle lette su display.
Ricordo che il sistema MBUS è fatto per l'acquisizione di valori totalizzati con cadenze molto lente, come interrogazioni ogni ora o al limite ogni giorno.
Il nostro gateway MBUS RESI permette di interrogare ciclicamente i meter in campo ed i valori acquisiti da essi sono immediatamente disponibili lato Modbus.
Lato modbus il gateway si comporta come slave indipendente dal MBUS e risponderà senza interruzioni alle interrogazioni anche se i meter MBUS devono ancora essere acquisiti.
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
i tempi di aggiornamento dei dispositivi MBUS sono influenzati da diversi fattori.
Il primo è l'alimentazione degli strumenti: se alimentati a batteria i dispositivi rispondono al massimo a letture con cadenza ogni 15 minuti. Se le letture vengono effettuate più frequentemente questi smettono di rispondere fino al giorno successivo.
Tale impostazione è fatta per salvaguardare la durata della batteria.
Se alimentati da rete elettrica il limite non è più vincolante. Ciò che risulta invece vincolate è la velocità di comunicazione del bus che normalmente è a 2400bps.
I tempi medi di lettura di un dispositivo FUE950 sono 5-10 secondi.
Pertanto moltiplicando ad esempio 5 secondi per 10 dispositivi si otterrà che ciascun dispositivo verrà interrogato ogni 50-60 secondi.
Inoltre vi è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero che il dispositivo non aggiorna in tempo reale le variabili su bus MBUS con i corrispondenti valori dal campo.
E' possibile quindi che le variabili lette in ciascun istante differiscano da quelle lette su display.
Ricordo che il sistema MBUS è fatto per l'acquisizione di valori totalizzati con cadenze molto lente, come interrogazioni ogni ora o al limite ogni giorno.
Il nostro gateway MBUS RESI permette di interrogare ciclicamente i meter in campo ed i valori acquisiti da essi sono immediatamente disponibili lato Modbus.
Lato modbus il gateway si comporta come slave indipendente dal MBUS e risponderà senza interruzioni alle interrogazioni anche se i meter MBUS devono ancora essere acquisiti.
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.