E' in grado il Vostro OPC Server S7.NET per collegarsi a PLC Siemens via EThernet di creare le variabili dinamicamente tramite OPC Client, modalità disponibile su OPC Server della Siemens?
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
22 Apr 2016 17:13 #265
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic OPC SERVER S7.NET E CREAZIONE DINAMICA DELLE VARIABILI
Il nostro OPC Server supporta questa funzionalità, è necessario solo configurare il PLC impostando l'indirizzo IP e i vari parametri, senza dover configurare alcuna variabile.
Poi per aggiungere dinamicamente le variabili da OPC client, la sintassi da utilizzare come ItemID dell'OPC Item è:
<Nome connessione>[:<Tipo dato>][<Numero elementi>][,<Refresh time>]
Supponendo di aver configurato un PLC con il nome PLC1 questi sono degli esempi di variabili dinamiche:
PLC1.M4.3
PLC1.MB7
PLC1.MB7:INT,2500
PLC1.DB4.DBW7:REAL[5]
Alla disconnessione del client, le variabili dinamiche vengono automaticamente, eliminate dall'OPC Server.
Poi per aggiungere dinamicamente le variabili da OPC client, la sintassi da utilizzare come ItemID dell'OPC Item è:
<Nome connessione>[:<Tipo dato>][<Numero elementi>][,<Refresh time>]
Supponendo di aver configurato un PLC con il nome PLC1 questi sono degli esempi di variabili dinamiche:
PLC1.M4.3
PLC1.MB7
PLC1.MB7:INT,2500
PLC1.DB4.DBW7:REAL[5]
Alla disconnessione del client, le variabili dinamiche vengono automaticamente, eliminate dall'OPC Server.