Impossibile raggiungere apparecchiatura di rete
- Ogalletto
-
Topic Author
- Offline
Less
More
- Posts: 1
14 Oct 2017 13:37 #1201
by Ogalletto
Impossibile raggiungere apparecchiatura di rete was created by Ogalletto
Buongiorno, ho un RUT950 con scheda M2M Vodafone con ip pubblico in dns tramite sito no ip e l’ho configurato con accesso da remoto sia su porta 80 che 443 e su ambedue è raggiungibile senza problemi.
Avrei tuttavia la necessità di raggiungere una apparecchiatura per collegata via lan allo stesso router ma tutti i mie tentavi di Port forwardi grazie e altro non hanno dato esito positivo da entrambe le porte (uniche che risultano aperte) raggiungo solo la schermata di log in del router e non quella dell’apparecchio collegato.
Grazie in anticipo per l’aiuto.
Oscar
Avrei tuttavia la necessità di raggiungere una apparecchiatura per collegata via lan allo stesso router ma tutti i mie tentavi di Port forwardi grazie e altro non hanno dato esito positivo da entrambe le porte (uniche che risultano aperte) raggiungo solo la schermata di log in del router e non quella dell’apparecchio collegato.
Grazie in anticipo per l’aiuto.
Oscar
Reply to Ogalletto
- marcom
-
- Offline
16 Oct 2017 08:54 #1202
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Impossibile raggiungere apparecchiatura di rete
Gentile Oscar,
se ha abilitato l'accesso remoto al router sulle porte 80 e 443, queste porte risultano riservate al router stesso e non è quindi possibile creare regole di port forwarding verso apparecchiature interne sulle stesse.
Per poter raggiungere apparecchiature interne da remoto il primo requisito è l'aver impostato sul dispositivo l'indirizzo IP del gateway predefinito uguale all'indirizzo ip del router.
In seguito le regole di port forwarding possono essere impostate, ad esempio, per utilizzare la porta 81 pubblica ed inoltrare il traffico sulla porta 80 del dispositivo interno alla rete.
Questa impostazione si ottiene in questo modo
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
se ha abilitato l'accesso remoto al router sulle porte 80 e 443, queste porte risultano riservate al router stesso e non è quindi possibile creare regole di port forwarding verso apparecchiature interne sulle stesse.
Per poter raggiungere apparecchiature interne da remoto il primo requisito è l'aver impostato sul dispositivo l'indirizzo IP del gateway predefinito uguale all'indirizzo ip del router.
In seguito le regole di port forwarding possono essere impostate, ad esempio, per utilizzare la porta 81 pubblica ed inoltrare il traffico sulla porta 80 del dispositivo interno alla rete.
Questa impostazione si ottiene in questo modo
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Reply to marcom
- Oscar galletto
-
17 Oct 2017 11:10 #1203
by Oscar galletto
Replied by Oscar galletto on topic Impossibile raggiungere apparecchiatura di rete
Grazie mille risolto.