Devo realizzare un bus RS485 e volevo sapere qual'è il collegamento elettrico corretto da seguire.
In particolare, la resistenza di terminazione dove la devo mettere? E il GND devo collegarlo?
Grazie
In particolare, la resistenza di terminazione dove la devo mettere? E il GND devo collegarlo?
Grazie
Reply to Anonimi
- marcom
-
- Offline
24 Aug 2016 15:09 - 09 Oct 2016 10:08 #487
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Collegamento corretto RS485
Il collegamento corretto per un bus RS485 è il seguente
La resistenza di terminazione da 120 Ohm va connessa all'ultimo nodo per terminare la linea.
Il GND connette tra loro tutte le calze dei cavi ma va effettivamente a terra solo in un punto, come nel caso dell'immagine sul morsetto GND dell'ultimo dispositivo.
La resistenza di terminazione da 120 Ohm va connessa all'ultimo nodo per terminare la linea.
Il GND connette tra loro tutte le calze dei cavi ma va effettivamente a terra solo in un punto, come nel caso dell'immagine sul morsetto GND dell'ultimo dispositivo.