- Giuliano
-
Topic Author
06 Oct 2016 11:49 #586
by Giuliano
Configurazione gateway ModbusRTU-ModbusTCP was created by Giuliano
Vorrei supporto per configurare il MOXA MB-3180 per essere server lato ethernet (slave Modbus/tcp) e master lato seriale rs485.
Grazie
Grazie
Reply to Giuliano
- marcom
-
- Offline
06 Oct 2016 12:01 #587
by marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Replied by marcom on topic Configurazione gateway ModbusRTU-ModbusTCP
La configurazione del gateway MB-3180 è molto semplice.
Innanzitutto occorre scaricare il software MGate Manager dal sito di MOXA.
Il software permette di cercare il gateway per recuperare il suo indirizzo IP.
L'indirizzo IP di deafult del gateway è 192.168.127.254
E' necessario impostare l'indirizzo IP del proprio PC all'interno di questa sottorete.
Fare click su Configuration per accedere all'interfaccia di configurazione
La prima schermata permette di impostare la modalità di funzionamento: nel suo caso occorre impostare RTU Slave Mode in quanto gli slave sono lato seriale.
La seconda schermata permette di impostare i classici parametri di rete
La terza schermata i parametri della porta seriale
La quarta schermata permette di impostare il comportamento del gateway per quanto riguarda il timeout seriale.
In particolare è necessario impostare un tempo di timeout sul Response Time-out sufficientemente grande per dare il tempo agli slave seriali di rispondere. Inoltre tale tempo dev'essere necessariamente inferiore al corrispondente timeout impostato sul master modbus TCP.
Innanzitutto occorre scaricare il software MGate Manager dal sito di MOXA.
Il software permette di cercare il gateway per recuperare il suo indirizzo IP.
L'indirizzo IP di deafult del gateway è 192.168.127.254
E' necessario impostare l'indirizzo IP del proprio PC all'interno di questa sottorete.
Fare click su Configuration per accedere all'interfaccia di configurazione
La prima schermata permette di impostare la modalità di funzionamento: nel suo caso occorre impostare RTU Slave Mode in quanto gli slave sono lato seriale.
La seconda schermata permette di impostare i classici parametri di rete
La terza schermata i parametri della porta seriale
La quarta schermata permette di impostare il comportamento del gateway per quanto riguarda il timeout seriale.
In particolare è necessario impostare un tempo di timeout sul Response Time-out sufficientemente grande per dare il tempo agli slave seriali di rispondere. Inoltre tale tempo dev'essere necessariamente inferiore al corrispondente timeout impostato sul master modbus TCP.