Comando lampada RGB con RESI-DALI
- Gennaro
-
Autore della discussione
05/10/2021 10:55 #2224
da Gennaro
Comando lampada RGB con RESI-DALI è stato creato da Gennaro
Buongiorno,
ho una lampada RGB che vorrei pilotare attraverso il mio RESI-DALI-ETH ma non capisco come fare.
Potete aiutarmi?
Grazie
Saluti, Gennaro
ho una lampada RGB che vorrei pilotare attraverso il mio RESI-DALI-ETH ma non capisco come fare.
Potete aiutarmi?
Grazie
Saluti, Gennaro
Rispondi a Gennaro
- marcom
-
- Offline
05/10/2021 11:10 #2225
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Comando lampada RGB con RESI-DALI
Buongiorno,
immagino si tratti di una lampada RGB dotato di DT8.
Di seguito le faccio un esempio completo di una lampada RGBWAF, la procedura sarà identica solo che non si andranno ad utilizzare i registri riferiti alla parte WAF.
Per prima cosa si andrà ad inserire nel Registro Modbus 4x01211 lo Short address riferito alla lampada, gruppo o in boradcast che si vuole andare a pilotare.
Scrivendo un valore compreso tra 0 e 63 si attiva questo comando per uno Short address specifico di una lampada.
Scrivendo un valore compreso tra 100 e 115 si attiva questo comando per un Gruppo specifico di lampade.
Scrivendo 65535 si attiva un comando broadcast per tutte le lampade.
Una volta effettuata questa operazione si procede con il SET dei singoli valori RGBWAF come segue:
Registro 4x01102: Nuovo livello di potenza tra 0 e 254, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01103: Nuovo valore per RED tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01104: Nuovo valore per il GREEN tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01105: Nuovo valore per il BLUE tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01106: Nuovo valore per il WHITE tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01107: Nuovo valore per AMBER tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01108: Nuovo valore per FREECOLOUR tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Nel vostro caso andrete ad utilizzare i soli registri 4x01102, 4x01103, 4x01104 e 4x01105.
Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti
immagino si tratti di una lampada RGB dotato di DT8.
Di seguito le faccio un esempio completo di una lampada RGBWAF, la procedura sarà identica solo che non si andranno ad utilizzare i registri riferiti alla parte WAF.
Per prima cosa si andrà ad inserire nel Registro Modbus 4x01211 lo Short address riferito alla lampada, gruppo o in boradcast che si vuole andare a pilotare.
Scrivendo un valore compreso tra 0 e 63 si attiva questo comando per uno Short address specifico di una lampada.
Scrivendo un valore compreso tra 100 e 115 si attiva questo comando per un Gruppo specifico di lampade.
Scrivendo 65535 si attiva un comando broadcast per tutte le lampade.
Una volta effettuata questa operazione si procede con il SET dei singoli valori RGBWAF come segue:
Registro 4x01102: Nuovo livello di potenza tra 0 e 254, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01103: Nuovo valore per RED tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01104: Nuovo valore per il GREEN tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01105: Nuovo valore per il BLUE tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01106: Nuovo valore per il WHITE tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01107: Nuovo valore per AMBER tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Registro 4x01108: Nuovo valore per FREECOLOUR tra 0 e 255. 0 -> 0%, 254 -> 100%, 255 significa MASCHERA.
Nel vostro caso andrete ad utilizzare i soli registri 4x01102, 4x01103, 4x01104 e 4x01105.
Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)