Buongiorno,
dovrei inserire un router IR794UE in una rete di un cliente con una certa classe di indirizzi.
Su questa rete sono già presenti HMI e PLC che dovrei raggiungere attraverso il Device Touch Client.
Quali sono le possibilità di collegamento e configurazione del router per modificare il meno possibile la rete attuale?

Grazie
Di più
12/05/2017 11:00 #899 da marcom
Buongiorno,

le possibilità di collegamento sono due:






CASO 1
  • Il router IR794 viene inserito tra la rete del cliente e la rete delle apparecchiature di automazione presenti.
  • La porta WAN del router va configurata con i parametri IP per accedere alla rete del cliente (IP, Subnet Mask, Gateway e DNS server). Normalmente questi parametri devono essere impostati in modalità fissa, ovvero non in DHCP. Questa impostazione permette poi al cliente di raggiugnere i dispositivi di automazione creando delle regole di Port Forwarding sul router Inhand. Il cliente in questo caso per raggiungere le apparecchiature di automazione dovrà sempre fare riferimento all'indirizzo IP del router sulla porta WAN e cambiare porta (TCP/UDP) a seconda del servizio che si intende raggiungere.
  • Le porte LAN del router vanno configurate con una classe di indirizzi diversa rispetto alla rete del cliente.
  • Le apparecchiature di automazione andranno configurate impostando (IP, Subnet Mask, Gateway e DNS server) conformi alla classe di indirizzi impostata sul router. In particolare il gateway delle apparecchiature dev'essere l'indirizzo IP del router Inhand.



CASO 2
  • Il router IR794 va collegato in parallelo alle altre apparecchiature di automazione sulla porta WAN.
  • La porta WAN del router va configurata con i parametri IP per accedere alla rete del cliente (IP, Subnet Mask, Gateway e DNS server).
  • Le porte LAN del router vanno configurate con una classe di indirizzi diversa rispetto alla rete del cliente, ma questa classe di indirizzi non verrà utilizzata in questo tipo di configurazione.
  • Le apparecchiature di automazione andranno configurate cambiando esclusivamente il gateway predefinito, impostandolo all'indirizzo IP del router sulla porta WAN.