- Matteo
-
Autore della discussione
21/04/2016 12:25 #249
da Matteo
GATEWAYS Daikin VRV è stato creato da Matteo
Buongiorno,
il gateway può fare comunicare diverse macchine e diverse marche (attraverso le 7 linee), ma può gestirle contemporaneamente?
Invece, ho visto che Daikin comunica attraverso la linea L1. La domanda è: se ho 5 VRV Daikin posso connetterli tutti allo stesso gateway (sfruttando le altre linee) oppure ne servono 5??
Grazie per la disponibilità
il gateway può fare comunicare diverse macchine e diverse marche (attraverso le 7 linee), ma può gestirle contemporaneamente?
Invece, ho visto che Daikin comunica attraverso la linea L1. La domanda è: se ho 5 VRV Daikin posso connetterli tutti allo stesso gateway (sfruttando le altre linee) oppure ne servono 5??
Grazie per la disponibilità
Rispondi a Matteo
- marcom
-
- Offline
21/04/2016 12:25 #250
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic GATEWAYS Daikin VRV
Gentile Matteo,
il collegamento di più unità VRV Daikin si ottiene collegando le unità in modalità entra-esci sui i morsetti F1-F2. Il bus lineare così ottenuto entra nel coolmasternet sulla linea L1.
Per poter utilizzare il gateway con più protocolli è necessario acquistare licenze aggiuntive che li abilitano sulle porte libere.
Il gateway viene venduto con un singolo protocollo abilitato.
il collegamento di più unità VRV Daikin si ottiene collegando le unità in modalità entra-esci sui i morsetti F1-F2. Il bus lineare così ottenuto entra nel coolmasternet sulla linea L1.
Per poter utilizzare il gateway con più protocolli è necessario acquistare licenze aggiuntive che li abilitano sulle porte libere.
Il gateway viene venduto con un singolo protocollo abilitato.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)