Buongiorno,

il gateway può fare comunicare diverse macchine e diverse marche (attraverso le 7 linee), ma può gestirle contemporaneamente?

Invece, ho visto che Daikin comunica attraverso la linea L1. La domanda è: se ho 5 VRV Daikin posso connetterli tutti allo stesso gateway (sfruttando le altre linee) oppure ne servono 5??


Grazie per la disponibilità
Di più
21/04/2016 12:25 #250 da marcom
Risposta da marcom al topic GATEWAYS Daikin VRV
Gentile Matteo,

il collegamento di più unità VRV Daikin si ottiene collegando le unità in modalità entra-esci sui i morsetti F1-F2. Il bus lineare così ottenuto entra nel coolmasternet sulla linea L1.

Per poter utilizzare il gateway con più protocolli è necessario acquistare licenze aggiuntive che li abilitano sulle porte libere.
Il gateway viene venduto con un singolo protocollo abilitato.