normal Integrazione VRF Mitsubishi con sistema Creston

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
18/05/2016 10:29 #326 da Anonimi
Siamo degli installatori ed integratori dobbiamo collegare n.3 macchine Mitsubishi ad una domoitca Crestron.

- n.1 MFZ-Kj
- n.2 MSZ-GE

Avevamo pensato di utilizzare il modello CoolMasterNet per interfacciare con Crestron.
Ci confermate la fattibilità?
Di più
18/05/2016 10:33 #327 da marcom
Le macchine indicate possono essere collegate a Coolmasternet.

Per le macchine interne devono esserci sulle macchine degli M NET adapter, MAC333, della Mitsubishi



Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Allegati:
  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
18/05/2016 15:35 #328 da Anonimi
Se volessimo usare invece il prodotto CoolLinkNet dobbiamo usarne uno per macchina?
Se si è necessaria utilizzare l'interfaccia M NET per ogni split?
Di più
18/05/2016 15:37 #329 da marcom
E' possibile usare CoolinkNet su ciascuna macchia.

Se usa un CoolinkNet per ciascuna macchina non è necessario usare M-NET adapter su unità interne

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)