- Anonimi
-
Autore della discussione
24/05/2016 11:47 #351
da Anonimi
Interfaccia Modbus con VRV tTrane è stato creato da Anonimi
Buongiorno.
Avrei la necessità di interfacciare in un sistema BMS Siemens con protocollo "Modbus" con un unico gateway i seguenti
tre impianti VRV Trane cosi configurati:
1- n.1 4TVH0192C4000AA
n.11 4TVC0015C1000AA
2- n.1 4TVH0230C4000AA
n.15 4TVC0015C1000AA
3- n.1 4TVH0115C4000AA
n.6 4TVC0018C1000AA
Mi potreste consigliare il gateway più adatto?
Avrei la necessità di interfacciare in un sistema BMS Siemens con protocollo "Modbus" con un unico gateway i seguenti
tre impianti VRV Trane cosi configurati:
1- n.1 4TVH0192C4000AA
n.11 4TVC0015C1000AA
2- n.1 4TVH0230C4000AA
n.15 4TVC0015C1000AA
3- n.1 4TVH0115C4000AA
n.6 4TVC0018C1000AA
Mi potreste consigliare il gateway più adatto?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
24/05/2016 11:53 - 24/05/2016 14:42 #352
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Interfaccia Modbus con VRV tTrane
Buongiorno,
il CoolmasterNet è compatibile con i modelli indicati.
Per maggiori informazioni sul gateway la rimando alla pagina del prodotto
shop.marcomweb.it/it/shop-online/bus-di-...ternet-dettagli.html
Il gateway acquisisce automaticamente le unità in campo e le presenta su interfaccia ModbusRTU e ModbusTCP.
Inoltre il gateway integra un touch screen molto comodo per la lettura ed il comando delle unità per effettuare test al volo.
La mappatura modbus delle singole unità, che trova nel manuale sulla pagina del prodotto, è una struttura fissa che si ripete per il numero di unità trovate.
il CoolmasterNet è compatibile con i modelli indicati.
Per maggiori informazioni sul gateway la rimando alla pagina del prodotto
shop.marcomweb.it/it/shop-online/bus-di-...ternet-dettagli.html
Il gateway acquisisce automaticamente le unità in campo e le presenta su interfaccia ModbusRTU e ModbusTCP.
Inoltre il gateway integra un touch screen molto comodo per la lettura ed il comando delle unità per effettuare test al volo.
La mappatura modbus delle singole unità, che trova nel manuale sulla pagina del prodotto, è una struttura fissa che si ripete per il numero di unità trovate.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Rispondi a marcom
- Anonimi
-
Autore della discussione
24/05/2016 14:43 - 24/05/2016 14:43 #353
da Anonimi
Risposta da Anonimi al topic Interfaccia Modbus con VRV tTrane
Buongiorno.
Grazie per la risposta, ma non trovo nessun schema per i collegamenti tra il CoolMasterNet e le varie macchine Trane. Devo utilizzare tre Linee visto che ho tre unità esterne (X,Y,E), oppure posso utilizzare la stessa linea per entrambi le unità e da qui leggo anche i valori delle unità interne?
Allego un immagine con le diciture dei bus utilizzati da Trane.
Eventualmente avete della Doc a riguardo.
Cordiali Saluti
Grazie per la risposta, ma non trovo nessun schema per i collegamenti tra il CoolMasterNet e le varie macchine Trane. Devo utilizzare tre Linee visto che ho tre unità esterne (X,Y,E), oppure posso utilizzare la stessa linea per entrambi le unità e da qui leggo anche i valori delle unità interne?
Allego un immagine con le diciture dei bus utilizzati da Trane.
Eventualmente avete della Doc a riguardo.
Cordiali Saluti
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
24/05/2016 15:22 - 24/05/2016 15:32 #354
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Interfaccia Modbus con VRV tTrane
Ecco lo schema di collegamento presente sulla QuickStart Guide del CoolMasterNet.
E' possibile collegare fino a 64 unità e può collegare in parallelo le tre linee.
In allegato inoltre la guida completa ed il manuale che riporta gli indirizzi modbus
E' possibile collegare fino a 64 unità e può collegare in parallelo le tre linee.
In allegato inoltre la guida completa ed il manuale che riporta gli indirizzi modbus
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Rispondi a marcom
- Mauricio
-
Autore della discussione
20/06/2016 09:08 #397
da Mauricio
Risposta da Mauricio al topic Interfaccia Modbus con VRV tTrane
Per il collegamento di N.3 sistemi TRANE indipendenti (composti da Unità Esterne e un numero di Unità Interne ognuno) la rete di comunicazione da collegare al porto L7 deve essere stessa in modo Daisy Chain (entra esce) o radiale?
Questo Dispositivo CoolMaster Net, accede ai parametri e variabile di stato e controllo delle unità interne a traverso la Unità Esterna?
Le unità Esterne essendo indipendenti al momento hanno tutte lo stesso indirizzo (presumo da verificare), in caso di collegare in rete questi dispositivi dovremmo cambiare indirizzo a Unità esterna? (penso di si!); ma anche alle unità interne che dovranno avere l’indirizzo unico in rete?
Questo Dispositivo CoolMaster Net, accede ai parametri e variabile di stato e controllo delle unità interne a traverso la Unità Esterna?
Le unità Esterne essendo indipendenti al momento hanno tutte lo stesso indirizzo (presumo da verificare), in caso di collegare in rete questi dispositivi dovremmo cambiare indirizzo a Unità esterna? (penso di si!); ma anche alle unità interne che dovranno avere l’indirizzo unico in rete?
Rispondi a Mauricio
- marcom
-
- Offline
20/06/2016 15:07 #398
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Interfaccia Modbus con VRV tTrane
Se le tre unità esterne, e relative unità interne, devono funzionare come sistemi separati allora ha bisogno di un CoolmasterNet con 3 linee. Il numero massimo di linee gestite dal dispositivo è 4.
Il CoolmasterNet di base viene fornito con la licenza per l'utilizzo di una singola linea. Sarà pertanto necessario acquistare il CollmasterNet e la licenza per due linee aggiuntive. Così facendo, attraverso un singolo CollmasterNet sarà possibile gestire tutte le unità in modo indipendente.
Il CoolmasterNet di base viene fornito con la licenza per l'utilizzo di una singola linea. Sarà pertanto necessario acquistare il CollmasterNet e la licenza per due linee aggiuntive. Così facendo, attraverso un singolo CollmasterNet sarà possibile gestire tutte le unità in modo indipendente.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)