Buongiono,
siamo sviluppatori di un sistema domotico proprietario in ambiente Linux e vorremmo integrare il controllo delle unità VRV Daikin attraverso l'utilizzo del CoolMasterNet.

Mi servirebbe conoscere il protocollo e le modalità di interfacciamento, porte e velocità, a questo dispositivo per poter valutare lo sviluppo del driver.

Grazie
Di più
09/03/2016 12:59 #89 da marcom
Risposta da marcom al topic Comunicazione ASCII con CoolMasterNet
Buongiorno,

il Coolmasternet risponde sulla porta seriale RS232 e sull'interfaccia Ethernet alla porta TCP 10102 con un protocollo proprietario ASCII/IF di Coolautomation.
La specifica di questo protocollo è disponibile a partire da pagina 12 del manuale allegato.