normal Coolmasternet con Daikin - SWING

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
23/08/2018 17:59 #1434 da Anonimi
Coolmasternet con Daikin - SWING è stato creato da Anonimi
Salve,

ho un Coolmasternet per acquisire unità Daikin. Riesco a leggere e controllare tutti i dispositivi.
L'unico valore con alcuni problemi è lo SWING. Riesco a cambiarlo da modbus ma non riesco a leggere lo stato corretto. Se lo cambio dall'unità modbus, modifica il suo stato ma se cambia swing da unità remota, in modbus questo valore non viene aggiornato.
Perchè?

Attendo Vostro riscontro.
Cordiali saluti
Di più
23/08/2018 18:02 #1435 da marcom
Risposta da marcom al topic Coolmasternet con Daikin - SWING
Buonasera,

nei sistemi Daikin lo SWING non viene segnalato tramite il bus D3Net. Il controller centrale non può quindi vedere lo stato dello swing se è stato modificato dal controller locale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.