- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- COOLAUTOMATION
- Domande Generiche
- CoolMasterNet - Daikin time refresh
CoolMasterNet - Daikin time refresh
- Anonimi
-
Autore della discussione
22/06/2020 09:08 #1934
da Anonimi
CoolMasterNet - Daikin time refresh è stato creato da Anonimi
Buongiorno,
avrei bisogno di supporto per quanto riguarda un CoolmasterNet interfacciato con un impianto Daikin. Funziona tutto regolarmente, fatta eccezione per la lettura della temperatura ambiente, che con macchine indoor in standby, risulta una temperatura sbagliata rispetto a quella che leggo sul termostato Daikin, mentre invece con macchine indoor in ON il valore si allinea correttamente a quello del termostato. Vorrei sapere inoltre se possibile abbassare il tempo di refresh delle interrogazioni, per avere un feedback più immediato.
Grazie
avrei bisogno di supporto per quanto riguarda un CoolmasterNet interfacciato con un impianto Daikin. Funziona tutto regolarmente, fatta eccezione per la lettura della temperatura ambiente, che con macchine indoor in standby, risulta una temperatura sbagliata rispetto a quella che leggo sul termostato Daikin, mentre invece con macchine indoor in ON il valore si allinea correttamente a quello del termostato. Vorrei sapere inoltre se possibile abbassare il tempo di refresh delle interrogazioni, per avere un feedback più immediato.
Grazie
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
22/06/2020 09:09 #1935
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic CoolMasterNet - Daikin time refresh
Buongiorno,
il dato letto da CoolMasterNet è riferito alla temperatura sulla ripresa della macchina, no da pannellino.
Il tempo di refresh non è dato da CoolMasterNet: sono le macchine stesse che comunicano informazioni alla macchina esterna ed il CoolMasterNet semplicemente vede passare il dato e lo aggiorna.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
il dato letto da CoolMasterNet è riferito alla temperatura sulla ripresa della macchina, no da pannellino.
Il tempo di refresh non è dato da CoolMasterNet: sono le macchine stesse che comunicano informazioni alla macchina esterna ed il CoolMasterNet semplicemente vede passare il dato e lo aggiorna.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)