normal CoolMasterNet - temperature su KNX con sistema Mitsubishi Electric

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
03/11/2020 08:22 #1985 da Anonimi
Salve,

ho un sistema Mitsubishi Eletric e vorrei passare le temperature alle unità tramite interfaccia KNX del gateway, quindi programmare con ETS la scrittura di queste temperature nel CoolMasternet che a sua volta le deve passare alle unità Mitsubishi.
Quindi dovrebbero esserci dei registri KONNEX nell'area del Coolmasternet dove poter scrivere un valore tramite Konnex e poi il CoolMasterNet li passa al VRV per regolare la temperatura.
è possibile?

Attendo riscontro.
Grazie
Di più
03/11/2020 08:24 #1986 da marcom
Buongiorno,

Sì, questo è possibile per il sistema VRF di Mitsubishi Electric.

Nel CoolMasterNet esiste un oggetto gruppo temperatura ambiente in che è scrivibile. La temperatura che scrivi su questo oggetto verrà trasferita all'unità interna corrispondente.

Una condizione critica è che le unità interne Mitsubishi devono essere configurate correttamente per funzionare con sensori di temperatura esterni.

Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)