20/05/2016 10:57 #336 da Anonimi
Configurazione LE-01MP è stato creato da Anonimi
Buongiorno,
ho acquistato 10 pezzi di LE-01MP per la contabilizzazione delle energie monofase.
Leggendo sul manualino allegato per cambiare l'indirizzo modbus delle varie unità doveri utilizzare la funzione 06 (scrittura registro singolo) ed impostare il registro holding register 43.

Purtroppo ho provato in tutti i modi: il valore che leggo è corretto ma la scrittura mi restituisce un errore indecifrabile.
Come faccio?

Grazie
Di più
20/05/2016 11:05 #337 da marcom
Risposta da marcom al topic Configurazione LE-01MP
Buongiorno,

per impostare l'indirizzo del dispositivo deve utilizzare il tool di F&F LE-Config.
E' molto semplice: basta collegare un dispositivo alla volta in RS485, avviare la ricerca e cambiare l'indirizzo con l'apposito tasto.



Il software lo trova a seguente indirizzo: LE-Config