Buongiorno,
abbiamo acquistato un EnergyCAM con interfaccia M-BUS.
Mi sto connettendo ad esso con il PC attraverso l'utilizzo di un interfaccia Relay PW3 ed un convertitore USB-RS232.
Purtroppo non riusciamo a comunicare con il dispositivo con il software ECWin fornito nel CD.
E' possibile configurare via MBUS?
Grazie
abbiamo acquistato un EnergyCAM con interfaccia M-BUS.
Mi sto connettendo ad esso con il PC attraverso l'utilizzo di un interfaccia Relay PW3 ed un convertitore USB-RS232.
Purtroppo non riusciamo a comunicare con il dispositivo con il software ECWin fornito nel CD.
E' possibile configurare via MBUS?
Grazie
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
09/05/2016 16:10 #292
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Configurazione EnergyCAM via interfaccia M-BUS
Buongiorno,
sul manuale utente di EnergyCAM è riportata la procedura per effettuare il reset in due modalità: Modbus e M-Bus.
La modalità di reset per MBus si ottiene mantenendo premuto il tasto di EnergyCAM fino al comparire del numero 6, quindi rilasciandolo e ripremendolo subito per 1 ulteriore secondo.
Sul display comparirà il messaggio -Reset - seguito da Mbus
In questo modo il dispositivo assumerà velocità 2400 e indirizzo primario 1.
Utilizzando il PW3 quindi, sarà possibile effettuare la connessione e la configurazione del dispositivo con ECWin.
sul manuale utente di EnergyCAM è riportata la procedura per effettuare il reset in due modalità: Modbus e M-Bus.
La modalità di reset per MBus si ottiene mantenendo premuto il tasto di EnergyCAM fino al comparire del numero 6, quindi rilasciandolo e ripremendolo subito per 1 ulteriore secondo.
Sul display comparirà il messaggio -Reset - seguito da Mbus
In questo modo il dispositivo assumerà velocità 2400 e indirizzo primario 1.
Utilizzando il PW3 quindi, sarà possibile effettuare la connessione e la configurazione del dispositivo con ECWin.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Rispondi a marcom
- Anonimi
-
Autore della discussione
09/05/2016 16:11 #293
da Anonimi
Risposta da Anonimi al topic Configurazione EnergyCAM via interfaccia M-BUS
GRAZIE,
LA PROCEDURA E’ STATA EFFETTUATA CON SUCCESSO,
BUONA SERATA
LA PROCEDURA E’ STATA EFFETTUATA CON SUCCESSO,
BUONA SERATA