Protonode per Johson control N2
- Emanuele C.
-
Autore della discussione
20/04/2016 12:14 #221
da Emanuele C.
Protonode per Johson control N2 è stato creato da Emanuele C.
Sono un system integrator, dovrei leggere un BUS N2 Johnson controls con circa 20 dispositivi collegati, circa 300 punti fra AI AO BI BO ADF e convertire i dati in Modbus IP per il sistema di supervisione.
Quale protocessor potrei usare? che limiti di punti ho in N2? come funziona la mappatura dei punti N2?
Quale protocessor potrei usare? che limiti di punti ho in N2? come funziona la mappatura dei punti N2?
Rispondi a Emanuele C.
- marcom
-
- Offline
20/04/2016 12:16 #222
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Protonode per Johson control N2
il protonode per acquisire dati da dispositivi JC su Metasys/N2 è il Protonode RER.
La configurazione viene sviluppata con un file di testo in formato csv dove si indicano i punti da acquisire lato N2 e l'area di memoria lato modbus TCP.
Il protonode gestisce tranquillamente fino a 500 punti.
Normalmente, per la prima configurazione, ne viene quotato lo sviluppo per semplificare il lavoro al cliente. Se non intendete acquistare la configurazione, vi verranno comunque forniti i manuali relativi al gateway ed ai protocolli, comprensivi inoltre di un piccolo esempio da cui partire.
La configurazione viene sviluppata con un file di testo in formato csv dove si indicano i punti da acquisire lato N2 e l'area di memoria lato modbus TCP.
Il protonode gestisce tranquillamente fino a 500 punti.
Normalmente, per la prima configurazione, ne viene quotato lo sviluppo per semplificare il lavoro al cliente. Se non intendete acquistare la configurazione, vi verranno comunque forniti i manuali relativi al gateway ed ai protocolli, comprensivi inoltre di un piccolo esempio da cui partire.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Rispondi a marcom
- Emanuele C.
-
Autore della discussione
20/04/2016 12:17 #223
da Emanuele C.
Risposta da Emanuele C. al topic Protonode per Johson control N2
Nella vostra Wiki ho trovato alcune info in merito al funzionamento in N2. I controllori che dovrei integrare sono della serie FX che è successiva alla serie DX-9100. nella wiki non ho trovato nessun riferimento.
Ma la comunicazione fra Modbus ed N2 è bidirezionale? posso scrivere e leggere in entrambe le direzioni?
Grazie per le informazioni
Ma la comunicazione fra Modbus ed N2 è bidirezionale? posso scrivere e leggere in entrambe le direzioni?
Grazie per le informazioni
Rispondi a Emanuele C.
- marcom
-
- Offline
20/04/2016 12:18 #224
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Protonode per Johson control N2
Buongiorno,
allego i manuali dei protocolli N2 e ModbusTCP.
La comunicazione tra i due protocolli è bidirezionale. Le aree di memoria in lettura/scrittura sul primo protocollo possono essere rimappate su aree di memoria modbus in lettura/scrittura a sua volta.
Cordiali saluti
allego i manuali dei protocolli N2 e ModbusTCP.
La comunicazione tra i due protocolli è bidirezionale. Le aree di memoria in lettura/scrittura sul primo protocollo possono essere rimappate su aree di memoria modbus in lettura/scrittura a sua volta.
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.