normal Protonode per Johson control N2

  • Emanuele C.
  • Avatar di Emanuele C. Autore della discussione
20/04/2016 12:14 #221 da Emanuele C.
Protonode per Johson control N2 è stato creato da Emanuele C.
Sono un system integrator, dovrei leggere un BUS N2 Johnson controls con circa 20 dispositivi collegati, circa 300 punti fra AI AO BI BO ADF e convertire i dati in Modbus IP per il sistema di supervisione.

Quale protocessor potrei usare? che limiti di punti ho in N2? come funziona la mappatura dei punti N2?
Di più
20/04/2016 12:16 #222 da marcom
Risposta da marcom al topic Protonode per Johson control N2
il protonode per acquisire dati da dispositivi JC su Metasys/N2 è il Protonode RER.

La configurazione viene sviluppata con un file di testo in formato csv dove si indicano i punti da acquisire lato N2 e l'area di memoria lato modbus TCP.

Il protonode gestisce tranquillamente fino a 500 punti.

Normalmente, per la prima configurazione, ne viene quotato lo sviluppo per semplificare il lavoro al cliente. Se non intendete acquistare la configurazione, vi verranno comunque forniti i manuali relativi al gateway ed ai protocolli, comprensivi inoltre di un piccolo esempio da cui partire.

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
  • Emanuele C.
  • Avatar di Emanuele C. Autore della discussione
20/04/2016 12:17 #223 da Emanuele C.
Risposta da Emanuele C. al topic Protonode per Johson control N2
Nella vostra Wiki ho trovato alcune info in merito al funzionamento in N2. I controllori che dovrei integrare sono della serie FX che è successiva alla serie DX-9100. nella wiki non ho trovato nessun riferimento.

Ma la comunicazione fra Modbus ed N2 è bidirezionale? posso scrivere e leggere in entrambe le direzioni?

Grazie per le informazioni
Di più
20/04/2016 12:18 #224 da marcom
Risposta da marcom al topic Protonode per Johson control N2
Buongiorno,

allego i manuali dei protocolli N2 e ModbusTCP.

La comunicazione tra i due protocolli è bidirezionale. Le aree di memoria in lettura/scrittura sul primo protocollo possono essere rimappate su aree di memoria modbus in lettura/scrittura a sua volta.

Cordiali saluti

Marcom S.r.l.