- aldo
-
Autore della discussione
- Offline
Riduci
Di più
- Messaggi: 1
29/01/2016 16:40 #7
da aldo
Protocollo SNP della GE è stato creato da aldo
Devo collegare un PLC della GE con protocollo SNP sulla porta RS422 ad uno SCADA che non disponde di questo driver. Avete un gateway da SNP a protocollo Ethernet, ad esmepio MODBUS TCP?
Grazie per aiuto
Saluti
Grazie per aiuto
Saluti
Rispondi a aldo
- marcom
-
- Offline
29/01/2016 16:44 - 29/01/2016 16:45 #8
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Protocollo SNP della GE
La Fieldserver ha un gateway in grado di mettere a disposizione variabili da protocollo SNP della GE a protocollo MODBUS TCP.
Allego manuale della parte di conversione riguardante SNP.
Saluti
Allego manuale della parte di conversione riguardante SNP.
Saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)