normal Collegamento ingresso digitale con tensione inferiore 15 Volt a PLC Siemens

  • Angelo
  • Avatar di Angelo Autore della discussione
06/05/2016 09:53 - 06/05/2016 09:53 #282 da Angelo
Per leggere la portata di gas da un contatore esistente dobbiamo andare a leggere l'impulso da un open collector con una tensione inferiore ai 15Vdc e portarla all'interno di un un PLC Siemens tramite un ingresso digitale.
Avete una soluzione?
Di più
06/05/2016 09:55 - 06/05/2016 09:56 #283 da marcom
E' possibile utilizzare un convertitore da ingresso NAMUR a ingresso standard.
Il prodotto che fa al caso Vostro è K112

Marcom S.r.l.