Buonasera,
Ho bisogno di leggere un contacalorie Landis&Gyr che comunica in Mbus. Siccome c'è un altra periferica che lo legge volevo usare uno sdoppiatore per avere due segnali e poi collegarci un convertitore Mbus/Modbus per poterlo leggere con il mio datalogger.
Secondo voi ci possono essere delle criticità nell'applicazione?
Cordiali saluti
Ho bisogno di leggere un contacalorie Landis&Gyr che comunica in Mbus. Siccome c'è un altra periferica che lo legge volevo usare uno sdoppiatore per avere due segnali e poi collegarci un convertitore Mbus/Modbus per poterlo leggere con il mio datalogger.
Secondo voi ci possono essere delle criticità nell'applicazione?
Cordiali saluti
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
16/11/2018 16:19 #1502
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Sdoppiatore Mbus con contacalorie Landis&Gyr
Buonasera,
lo splitter MBUS è un prodotto che si occupa di interrogare lo slave MBUS a cui è collegato e poi rispondere a sua volta con i dati acquisiti ai due master connessi.
Il tempo di rinfresco delle variabili è imposto quindi dallo spliter che, attraverso dip switch, può leggere il misuratore da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 12 ore, secondo la tabella seguente:
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni